【塔吊基础专项施工方案(专家论证)】一、工程概况
本项目为某住宅小区建设项目,总建筑面积约12万平方米,由6栋高层住宅及配套商业用房组成。根据施工进度安排,现场拟安装2台塔式起重机用于主体结构施工,其中一台为QTZ80型,另一台为QTZ63型。塔吊的布置位置需结合施工现场实际情况,并满足安全、稳定、高效作业的要求。
二、编制依据
1. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)
2. 《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)
3. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
4. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
5. 工程地质勘察报告
6. 塔吊厂家提供的技术参数及使用说明书
7. 施工组织设计及相关图纸资料
三、塔吊基础设计
1. 基础类型选择:根据现场地质条件及塔吊荷载要求,选用独立式钢筋混凝土承台基础,尺寸为4.5m×4.5m×1.2m,基础底面标高为-2.5m。
2. 材料要求:
- 混凝土强度等级为C35;
- 钢筋采用HRB400级,直径φ16~φ25;
- 钢板垫层厚度不小于50mm,采用Q235钢材。
3. 基础配筋计算:
- 基础底板上下层双向配筋,间距200mm;
- 四周设置构造钢筋,防止开裂;
- 基础与地基之间设置防滑措施,确保稳定性。
四、施工工艺流程
1. 地基处理:对基础区域进行平整、压实,确保地基承载力≥150kPa;
2. 支模与钢筋绑扎:按设计图纸进行模板支设,钢筋按照规范进行绑扎与焊接;
3. 混凝土浇筑:采用商品混凝土,分层浇筑,振捣密实;
4. 养护与拆模:混凝土达到设计强度后方可拆模,养护时间不少于7天;
5. 塔吊安装前检查:包括基础表面平整度、垂直度、预埋件位置等是否符合要求。
五、安全技术措施
1. 基础施工期间,设立警戒区,严禁非施工人员进入;
2. 所有操作人员必须持证上岗,严格遵守安全操作规程;
3. 定期对塔吊基础进行沉降观测,发现异常立即上报;
4. 基础周边设置排水沟,防止雨水浸泡影响基础稳定性;
5. 塔吊安装完成后,须经第三方检测机构验收合格后方可投入使用。
六、应急预案
1. 建立应急组织机构,明确职责分工;
2. 准备必要的应急物资,如沙袋、水泵、照明设备等;
3. 对相关人员进行应急演练,提高突发事件应对能力;
4. 发生事故时,立即启动应急预案,迅速上报并妥善处理。
七、专家论证意见
本次塔吊基础专项施工方案已通过专家组评审,认为该方案内容完整、技术可行、安全可靠,符合相关规范和标准要求,具备实施条件。建议在施工过程中加强过程监控,确保各项措施落实到位,保障施工安全与质量。
八、结语
塔吊基础作为整个塔吊系统的重要组成部分,其施工质量直接关系到后续塔吊运行的安全性与稳定性。因此,在施工过程中应严格按照设计方案执行,加强技术管理与现场监督,确保塔吊基础施工顺利进行,为整个工程的顺利推进提供有力保障。